关于西安铜排的制作工艺

一、使用范围

1、高低压开关柜母线的制作,含铜排、铝排

1、母线材质为铜、铝;

2、母排本身不应有严重的凹坑、气孔、起皮、裂纹等现象;

3、西安铜棒一般使用铜排,特殊要求除外,出口都用铜排;

4、高低开关柜地排一般都用铜排,特殊要求除外;

5、母线除必要的斜度外,不允许有弯曲、歪斜现象;

6、母线表面不得有明显的锤痕;

7、母线的开关一般追寻国标外,如有元件开孔特别,按元件的开孔开母线的开孔;

8、单位为MM;

9、相同布置的主母线、分支母线、元件引线应对称一致,横平竖直,整齐美观;

10、母线线一般采用冷弯、很少用热弯,如需热弯铜排不应超过350度、铝排不应超过250度

11、母排冲孔处及剪切处必须去除毛刺,以免..放电;

12、母线开始弯曲处距.近绝缘子母线支持夹板边缘必应大于0.25L,但不得小于50mm,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于30mm,矩形铜排应减少直角弯曲,弯曲处不得有裂纹及显著的折皱;

13、.小弯曲半径应符合上表并且多片母线弯曲度应一致;

14、母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支撑板边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于10mm(如上图);接头螺孔的直径应大于螺栓直径1mm,钻孔的直径应值,不歪斜,螺孔间中心距离的误差应不大于0.5mm。

15、断路器铜排的选择:铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少母排的厚度,以满足要求;

16、分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但上进、出时一定要制作,柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后;

17、低压计量柜为方便安装互感器,铜排在计量室内应断开,用搭接块连接,搭接块的长度应满足互感器安装检修的标准,其它直接连接,大于等于4000A以上采用绝缘板母线夹固定,禁用绝缘子;